02.01.2004, 12:33 | |
Carsten Besucher
Wohnort: Registriert: Jul 2004 | In meinem ausgebautem Dach habe ich hinter der abgehängten Decke durch eine Kabelöffnung einen starken Luftzug verspürt. Die Decken sind mit Rigips verschlossen. Kann es sein, dass die Dampfsperre nicht korrekt verlegt wurde und sich dann Schimmel an der Außenhaut bildet? Wie kann ich auf Schimmel prüfen? |
| Beiträge: 2 | Profil | eMail | Dabei seit: 2861 Tagen |
| |
03.01.2004, 09:30 | |
KOBOTEC Ingenieurbüro, Paderborn Besucher
Wohnort: Paderborn Registriert: Jul 2004 | Hallo Carsten!
Ob bei Ihnen eine Undichtigkeit vorliegt, kann nur eine Prüfung vor Ort beantworten. Wird eine Undichtigkeit bestätigt, würde im Rahmen der Schadensbehebung zu Tage treten, ob es sich um eine fehlerhafte Ausführung handelt, oder ob eine andere Ursache vorliegt. Auch ein mikrobiologischer Schaden wäre dabei zu erkennen, bzw zu überprüfen.
Eine Raumluftuntersuchung auf Sporen/MVOC würde ich nur bei einem wirklich konkreten Verdacht auf versteckten Schimmelpilz empfehlen.
MfG, Rainer Bold. HomePage http://www.kobotec.de
_______________________________
KOBOTEC Paderborn
Ingenieurbüro für Raumklimaanalyse
Ihr Ansprechpartner : Rainer Bold
Fon: 05251 740 711
Fax: 05251 750 139
Web: http://www.kobotec.de |
| Beiträge: 294 | Profil | eMail | Homepage | Dabei seit: 2861 Tagen |
| |
07.01.2004, 18:04 | |
J.Zink Schimmel-Beratung, Kiel Besucher
Wohnort: Registriert: Jul 2004 |
Sehr geehrter Carsten,
der Ratschlag von Herrn Bold ist mit Sicherheit vernünftig, erstmal keine aufwändige Schimmelanalyse vorzunehmen, soweit keine optischen oder geruchlichen Wahrnehmungen vorliegen.
Die Undichtheit ist zweifelsfrei vorhanden, das beschreiben Sie. Dieser Fall kommt häufig vor, auch in Neubauten, leider. Sehr wahrscheinlich ist in Ihrem Dachausbau die Dampfbremse nicht mängelfrei verarbeitet worden. In Baubetrieben ist auch erstaunlich wenig bekannt, dass seit über zwei Jahrzehnten Dichtheitsanforderungen für Außenbauteile in den Baunormen existieren.
Das eigentliche Problem sind bei Ihnen die Wärmeverluste, die zwangsweise eintreten. Man könnte sie über eine Thermografie-Untersuchung jetzt im Winter eindeutig feststellen und in Verbindung mit einer Dichtheitsprüfung genau lokalisieren. Hinzu kommen manchmal Behaglichkeitsstörungen durch Zugerscheinungen. Wenn Schimmelpilz auftritt, dann eher in äußeren Bauteilschichten.
Ob Sie weitere Schritte vornehmen, können nur Sie vor Ort anhand des Beschwerdebildes entscheiden. Die genannten Untersuchungen belaufen sich auf mindestens 500 bis 1000 Euro. Interessant wäre es evtl. rechtlich, wenn das Gebäude bzw. die Bauleistung noch in einer Gewährleistungsfrist liegt. Insbesondere bei einem Niedrigenergiehaus stellt der von Ihnen angeführte Schaden einen ernsthaften Mangel dar, da schließlich auch die Betriebskosten über den Energienachweis planerisch eingegrenzt wurden.
Vielleicht ist es ja nicht so schlimm und man kann damit leben. Auf jeden Fall sollten Sie die Situation weiter im Auge behalten und nach weiteren möglichen Mängeln Ausschau halten.
Freundliche Grüße von
Johannes Zink
HomePage www.niemehrschimmel.de |
| Beiträge: 100 | Profil | eMail | Dabei seit: 2861 Tagen |
| |
12.11.2011, 16:41 | |
schimmelkillerxxl Besucher
Wohnort: Nähe Ulm/Donau Registriert: Mar 2009 | | Zitat von Carsten: | In meinem ausgebautem Dach habe ich hinter der abgehängten Decke durch eine Kabelöffnung einen starken Luftzug verspürt. Die Decken sind mit Rigips verschlossen. Kann es sein, dass die Dampfsperre nicht korrekt verlegt wurde und sich dann Schimmel an der Außenhaut bildet? Wie kann ich auf Schimmel prüfen?
|
In 7 von 10 Dampfbremseinbauten wird geschlampt, wenn sie schon einen Luftzug spüren das sind sie bei den 7
Ich kann ihnen Fotos von meiner Dampfbremsfolie im Winter zeigen, unter der Folie Wasser ohne Ende, musste die Folie aufschneiden damiz das überhaupt abtrocknen konnte, diese Folien sind die reinsten Kondensatfänger, wenn sie eine Konvektion in ihre Decke haben und die Luft kann nicht wieder raus haben sie ein Problem.
Die Kreisbau Alb/Donau mitsammt ihres überhaupt ganz und gar nicht verlogenen Ex Bauleiters Schmid, hat mir niemals und in gar keiner weise übel mitgespielt. Ich würde zu jederzeit mein gesammtes Hab und Gut für ein Reihenhaus der Kreisbau Alb-Donau eintauschen. Und am Schimmel bin auch nur ich ganz alleine Schuld, Gell.
http://www.baurechtsurteile.de/baurecht/sonstige-urteile/85-oeffentliche-kritik-einer-bauleistung-in-satirischer-form
|
| Beiträge: 133 | Profil | eMail | Dabei seit: 1143 Tagen |